SPOT záporné ceny - spotřeba z baterie místo z GRIDu při plánu nabíjení baterie

Dnes po začátku záporných cen se mi spotřeba začala brát z baterií, MPPT/panely se odpojily (očekáváno). Důvod toho byl, že jsem měl nastaveno nabíjení ze sítě do baterie a bohužel se mi během dopoledne nabila baterie více než jsem měl nastaveno nabíjení ze sítě pro první hodinu záporných cen. Po 5 minutách jsem si toho všiml a upravil hranici pro nabítí výše a vše běželo dle očekávání - panely nevyráběly (to je samostatná kapitola, že bych uvítal mít možnost si určit, zda chci nechat výrobu z panelů při záporných cenách či nikoliv. Baterie mi to v pohodě zvládne nabíjet naplno z GRIDu i z panelů), baterie se přestala vybíjet a celá spotřeba šla přímo z GRIDu + se nabíjela baterie dle nastavení hranice nabití v plánu v Proteu.

Lze s tím prosím něco dělat? Očekával bych, že při vyšším nabití, než je nastaveno v plánu Protea pro nabíjení ze sítě se nebude baterie vybíjet, ale bude se stále pokrývat spotřeba ze sítě.

měl tam spadnout fallback “do_not_discharge“ když je targetSoC nižší než realita. Víme o tom, opravíme - na FE to nepoznáte, ale na pozadí se pustí zákaz vybíjení ač se to stále tváří jako nabíjení ze sítě

1 Líbí se