Solax Mode7 pro šetření

Dobrý den,
moc prosím o implementaci Solax Mode 7 jako šetření elektřiny v baterii. Jakože tomu dát vyšší prioritu. Funguje to bez přepočítávání výkonu automaticky a je to asymetrické, takže implementace by měla být jednodušší, než pomocí současného Mode 1 nebo čím to je.

Moc díky

Uz tomu tak je - nasazeno minulý týden.

Dejte vědět pokud najdete nějaký problém.

Diky moc

Tak je to sice nasazené ale není to aktivní, dam vedet hned jak bude

tak už je to aktivní a šetření se děje skrze mode 7

1 Líbí se

Mode 7 automaticky po cca 10 minutach prejde do Mode 6, po minute to Proteus zjisti a prepne zpatky do Mode 7.

Deje se to i nekomu jinemu?

Mozna by stalo za to, poslat signal Mode 7 treba jednou za 5 minut.

akorát jsem na to dneska narazil u jednoho zákanzíka - děje se to nejspíše všude. Zajímavé :slight_smile: A to i to, že ta změna nemá vliv na chování FVE mi přijde.

Každopádně budeme to tam posílat častěji.

Ma vliv. Proste se prepne do jako SelfUse a povoli se i vybijeni.