Dobrý den,
všiml jsem si, že občas Protheus nastaví požadované SoC na minimum (v mém případě 20%) při režimu “Normální provoz”. Důvod chápu - v dalších hodinách bude záporný spot a bude v plánu baterky nabít. Chci ale baterky dobít teď ze slunce a při záporném spotu dobít auto. Nedokážu ale v editaci plánu upravit procenta baterky… Je to bug nebo feature? ![]()
To procento v případě, že je tam “normální režim“ je jen náš odhad, na kolik bude nabitá baterka na konci hodiny - tzn. není nic aktivně řízeno, jen odhadujeme, kde to bude.
Asi mi dejte čas konkrétního případu a podívám se na to více detailně
aha, tak už vím - je to případ, kdy to zobrazujeme jako normální režím, ale jde o o nenabíjení baterie a zákaz přetoků - to se opravdu teď zobrazuje špatně jako normální režim, ale má to být specifický režim, pro který jsme ještě neměli ikonky ![]()
Nasadíme už brzy
1 Líbí se