Malý výkon nabíjení baterie ze sítě

Zdravím,

včera jsem pozoroval, že se baterie nenabíjí ze sítě výkonem jak by měly, ale menším. Proteus naplánoval v době záporné ceny za odběr nabíjení baterie (kapacita 15kWh) za hodinu cca z 20% na 60%, ale nabíjení pak probíhalo jen výkonem cca 3kW místo očekávaných 5.5kW, a nějak mi není jasné proč se to dělo.

Jde o Victron, a v té době jsem viděl že Proteus i nastavoval grid setpoint na odběr okolo 6kW, tedy dle očekávání:

Do baterie šlo ale jen cca 3kW, proud cca 60A:

Přitom i BMS baterie nic neomezovala, hlásila max. nabíjecí proud 211:

V nastavení DVCC / Maximum charge current bylo 110A, zkoušel jsem v ten moment i to omezení zcela vypnout, ale žádný efekt. Přitom z panelů se baterie nabíjí klidně 5kW. Měniče jsou tam 3 x Multiplus II 5000…

Prosím nějaký nápad, čím by to mohlo být, nebo co ještě zkontrolovat ?

Řešil jsem to podobné, měl jsem omezený proud na baterce, upravoval mi to dodavatel Victrona. Možná se obrátit na ně.

Pro inspiraci tu máš nějaké odpovědi z GPT:

:wrench: 1. Nastavení výkonu v ESS režimu (Energy Storage System)

Pokud máš systém nastavený jako ESS (což většina Cerbo GX systémů má), vybíjecí výkon je omezen nastavením:

Ve Victron Remote Console / VRM nebo na Cerbo GX:

  • Menu: Settings > ESS > External control
  • Zkontroluj, zda nejsou aktivní limity na výstupní výkon.
  • Zkontroluj i záložku “System Settings” > Max inverter power.

:zap: 2. Nastavení limitu výkonu na měniči

Tvůj Multiplus nebo Quattro může mít nastaven limit výkonu (max. discharge power).

→ Ve VictronConnect (přes Bluetooth nebo USB):

  • Připoj se k měniči a jdi do Inverter settings.
  • Zkontroluj položku “AC Output Power Limit” (někdy jen “PowerAssist limit”).
  • Tento limit může omezovat výstupní výkon, zvyšení na maximum (např. 3000 VA, 5000 VA nebo dle typu).

:battery: 3. Omezení z baterie (BMS nebo CANbus)

Pokud máš baterii s vlastním BMS (Battery Management System), je možné, že právě baterie posílá pokyn omezit vybíjení :

  • Pokud je baterie připojena přes CAN-bus , BMS může omezit vybíjení kvůli:
    • Nízké teplotě článků
    • Nízkému stavu nabití (SoC)
    • Internímu vybíjecímu limitu
  • Ověř v Device List (na Cerbo GX) , klikni na baterii a zkontroluj:
    • Max discharge current
    • Allowed discharge power

Pokud je to výrazně méně než očekávané, hledej důvod v BMS (např. teplota, SoC, bezpečnostní limit).


:computer: 4. Používání vlastní logiky / Node-RED / Venus OS Large

Pokud používáš skripty (např. přes Node-RED nebo modifikovaný Venus OS Large), můžeš si dynamicky řídit vybíjecí výkon pomocí:

  • dbus příkazů pro com.victronenergy.vebus.ttyO1/Ac/Out/P
  • Nebo upravovat ESS grid setpoint podle aktuální ceny a SoC

V takovém případě se ujisti, že tvůj skript nepřepisuje výkon na příliš nízký limit.


:test_tube: 5. Testovací režim

Pro ověření, že není problém v hardwaru nebo nastavení:

  • Přepni systém manuálně do režimu “Inverter only” a zapni zátěž (např. topení nebo boiler).
  • Sleduj na Cerbo GX, kolik W/Va jde z baterie.

:stop_sign: Omezení ze sítě / DS

Nezapomeň, že některé hybridní systémy (nebo podle připojení do DS) nemusí povolit export do sítě nad určitý výkon . Ujisti se, že máš:

  • Správně nastavený Grid code (např. Czech Republic)
  • Povolen export (pokud DS umožňuje)

Díky. Už jsem to asi našel, bylo to schované v nastavení měniče - každý z těch tří měničů měl nastaven nabíjecí proud jen na 20A.

Oni to instalateri delaji kvuli ochrane baterii, kdyz je kapacita baterie nizsi.
Kazdopadne na 15kWh je 20A/menic (1 kWh) dost malo. Pocitam ze PV do baterky budou dodavat minimalne tak 2x tolik amper.
Muze se ale stat, ze se baterie bude nabijet z menicu a PV paralelne a to uz bude na maximu tech 200 A.

Dobrý den,
mohu potvrdit, že chování souviselo s nastavením nabíjecího proudu.
Aktuálně máte nastavený nabíjecí proud na 40 A, přičemž maximální možná hodnota je 70 A - viz přiložený screenshot.
Přeji hezký den,
Hanzlík
VRMpng