Bug: zapnutí panelů při max. odběru ze sítě

Před chvílí přišel pokyn “max odběr ze sítě” v situaci, kdy střídač už má vypnuté panely a nabíjí baterii ze sítě, tj. už dělá přesně to, co dělat má. Ovšem aktivace flexibility ho přepnula na pár minut do režimu se zapnutými panely, takže efekt byl přesně opačný - pokles odběru ze sítě o 10kW. (střídač Solax)

máte pravdu, je tam chyba, ten command nebyl stavěn na to, že mohou být vypnuté panely - opravíme resp. doplníme :slight_smile: