Asymetrie slunce do gridu

Porad mne trapi symetricky rezim Slunce do gridu.
Mam Solax, takze kdyz se zapne RemoteControl, zacne se chovat symetricky.

Pokud vim, delate to tak proto, ze se bojite, ze se stridac prepne do idle coz v Backup mode nedela.

Ale proste kdyz mi zapnete symetricky provoz, tak jak se stridaji spotrebice na ruznych fazich, prodelam kalhoty.

Jeden takovy napad. Stridac se totiz chova tak, ze pokud alespon jeden paprsek slunce dopadne na strechu, Idle se nezapne. Takze by se rezim “Slunce do gridu” mohl chovat takto:

  • mezi zapadem slunce a vychodem slunce vcetne … Backup mode
  • pres den … Feedin priority

pres den nehrozi, ze se Feedin priority prepne do Idle
v noci Feedin priority neni potreba