- Slo by zobrazovat nejak sumu predikci za den? Sest hodnot: predikce spotreby a vyroby za zitra, predikce spotreby a vyroby zbyvajici dnes a realita spotreby a vyroby od rana do ted. Takovy uceleny obrazek by se hodil kvuli nejake predstave, co si dnes muzu dovolit.
- Do rezimu setreni energie v baterii pridat moznost vyplnit procento (nepovinny parametr). Pokud by bylo %>SoC, pak normalni provoz, jinak klasicke šetření
- Pridat rezim “stridac vypnuto”. Pak by dum jel ciste z gridu a vsechno slunce do baterky. Je to efektivni pomale nabijeni dle moznosti slunce, setri stridac, eliminuje AC/DC konverze
- pozapínal jsem vám featury, co budeme brzy rolloutovat na všechny, mrkněte na to, zda to takto řeší co píšete a dejte vědět.
- jaký je use-case pro toto, ať to pochopím správně?
- co jsou ty časy nebo případy kdy byste toto využil? Technicky je to nastavení u Solaxu active power na nulu a mělo by to udělat přesně to co popisujete - jako už teď vím, že pro většinu zákazníků by to byla jen matoucí možnost, ale s ohledem na aktuální možnosti díky AI se dostáváme k tomu, že je možno odbavit i tyhle featury jen pro malou část zákazníků a nechat to zobrazit jen jim a nikomu jinému
- Zobrazujete mi napriklad dnesni spotreba 12kWh a Solax cca5kWh …asi mate chybu ve vzorecku. Hodne by pomohla i proste suma predikce zbytku dne… abych se proste podival, dneska bude fve jeste 10kWh, tak si mam dost abych si zapnul termickou dezinfekci. Po tech carecka se to realne neda scitat. To same suma predikce na zitra.
- Vim ze rano je elektrina 10kc a potrebuji 20% baterie. V noci 5kc. Vecer od 18 do 22 je 8kc. Tak v 18h nastavim setreni 20% a je mi co se tyka predikci uplne sumak, jestli se trefim predikcema nebo ne. Jestli mam k veceri chleba z maslem nebo pecu kure a v kolik hodin ppresne mam veceri. Proste beru z baterky a jakmie dosahnu 20%, setrim ze site. A ve 22h prepnu na setreni energie bez % nezavisle na aktualnim SoC
- Cena pres den se placa kolem 5kc fve produkce je mizerna a potrebuji navecer nasetrit neco do baterky. Tak vsechno ze slunce davam do baterky a posledni levnou hodinu dobiju zbytek co mi chybi. Behem dne se usetri stridac acdc, vylouci se oscilace import/export protoze je poradimport
- Navic v pokud treba zehlim nebo pecu v dobe nizkeho proudu, je to super.pro vsechny ty oscilacni spotrebice
- jsem si na 99% jist, že to máme správně - jsou to data přímo z vašeho střídače
Solax ale ve své appce zobrazuje ty věci jejich „logikou“ a ta je prostě nekompatibilní s tím, jak to počítají ostatní výrobci a dle mého nekompatibilní s tím, jak to zákazník chápe - pošlete mi prosím přímo screenshoty kde vidíte těch 5kWh vs našich 12kWh - chápu tedy že to není optimalizace na finanční výsledek ale podle, čeho přesně? Nebo je to způsob jak řešit nepřesné predikce spotřeby?
- toto mi zní velice podobně jako předchozí bod - tedy řešení špatných predikcí skrze nový mod, co ovládáte ručně (přepisujete plán tímto modem) - je to tak?
- Lepsi rizeni. Odolnejsi vuci neocekavane spotrebe.
- Eliminace zbytecnych ztrat a setreni hw