Vypnout vybíjeni baterie do gridu + wallbox

Jak jsem popsal výše, tak mód ESS1 u mSoC ve Victronu nevidím jako ten primární problém a není tedy problém výhradně Victrona, jak říkáte. To, že tam dodatečně je ještě ESS1 problém tak ten je navíc, ale ani k němu nemusí dojít.

Já přes noc mám 300Wh spotřebu a s baterkou bych bohatě vystačil. Jenže Proteus na 6hod ráno naplánuje baterku na mSoC a s ohledem na plán spotřeby ještě večer část baterky prodá ven, aby to k ránu doiterovalo na mSoC a pak se dějou mnou popsané problémy.

Co tedy udělat řešení pro všechny? Reálné mSoC si zákazník nastaví na svojí FVE a plánovací mSoC pro Proteus si nastaví u vás? Takže si každý vybere, někdo si ty hodnoty nastaví stejně, někdo s rozdílem 5% někdo 10%.

PS: Davide, my vás tu nekritizujeme. Vaše komunikace a zpětná vazba se zákazníky je skoro unikátní a díky za to!!

3 Líbí se